陈超 提问: 朱总,您好!荷规5.1.2条第2款中的第2)项第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数。目前对这句话有三种理解:
1.与柱子连接的某根框架梁的从属面积超过50㎡,柱子按0.9;
2.与柱子连接的某根框架梁的从属面积都不超过50㎡,但柱子在本层的从属面积超过50㎡,柱子按0.9;
3.与柱子连接的框架梁的从属面积都不超过50㎡,柱子在本层的从属面积也不超过50㎡,但柱子所求截面以上几层累加的从属面积超过50㎡,柱子按0.9;哪种是合乎规范的意思呢?另外,与柱子连接的框架梁可能有多根,而这几根梁的从属面积不是一样的,可能有些超过50㎡,有些又没有超过50㎡,这又该如何定夺?谢谢朱总!!!

朱总回复:这个问题回答过,柱子计算直接取用梁的折减系数。可以按柱子对应的柱网面积,查主梁的折减系数。如柱网8x9=72m2,可按72m2的主梁受荷面积确定折减系数。