黑龙江-于工提问:您好,朱总,计算冲切时,混规6.5.1的βs,局部荷载或集中反力作用面积为矩形时长边与短边的比值。板上有局部荷载就是用本身的长短边的比值?如果是板柱冲切,用柱子长短边的比值还是柱子扩散到板面后长短边的比值?

朱总回复:板柱冲切时,集中反力作用面积就是柱截面面积,按柱边长计算。