答疑混6.3.12,受剪承载力按照混规6.3.3还是按照6.3.12偏压构件复核?

[复制链接]
发表于 昨天 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
离开地球表面 提问: 朱总您好:幼儿园地上三层,地下一层,有地下室,图市专家提出”复核挡土墙的截面抗剪是否满足规范要求。“挡土墙计算时按照顶部铰接,底部固结的1000宽X300高的梁来计算的,复核抗剪截面是否按照混规6.3.1条,受剪承载力按照混规6.3.3还是按照6.3.12偏压构件复核?

朱总回复:一般可按偏心受压构件验算,轴力很小时也可按纯弯构件验算,