山东-齐工 提问: 朱总您好,我对混规8.4钢筋的连接章节中”同一连接区段“理解的不够透彻,现场有一跨梁,梁高1.2米,跨中下部配置了三排受拉纵筋,请问是每排一定间距算同一区段?还是这三排一定间距算一个区段?

回复:排受拉钢筋一起算,另外受拉钢筋不宜搭接,可避开受力最大区域,机械连接,第二排第三排钢筋可根据受力需要或构造要求,确定截断位置。