YN提问:请教朱总高规7.1.9。“在集中荷载作用下,墙内无暗柱时,还应进行局部受压承载力验算”此条是否应该按照混规6.6.1局部受压承载力计算,配置间接钢筋的混凝土构件进行?

回复:不考虑剪力墙竖向分布钢筋对于承载力的贡献不配置间接钢筋时,按混规附录D计算