成都-陈胖胖提问:朱总,你好。《混规》11.4.3条文说明中有一个求柱端弯矩的公式(如截图),请问这三处的抗震调整系数取值是多少?是根据轴压比是否大于0.15,取0.75或0.8?


回复:是的,按偏心受压构件