答疑混8.5.1、混11.3.6,最小配筋率用bh?

[复制链接]
发表于 2025-9-27 15:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
YN提问:请教下朱总关于配筋率的问题。混规8.5.1明确,梁pmin计算是用h。但是对于混11.3.6,基于抗震要求的pmin,我们计算是用ho还是h。


回复:最小配筋率用bh