张工 提问:朱总您好,一级框架梁非加密区箍筋满足计算及最小配筋率之外,直径必须要10的吗,8直径的行不?多谢朱总回复。

回复:满足计算要求,满足混规11.3.9条的面积配箍率就可以。一般加密区和非加密区箍筋直径宜相同,便于施工。加密区与非加密区箍筋直径不同时,应采取严格的施工管理措施。