答疑混8.1.1,这不是和规范指导意见不一样吗?

[复制链接]
发表于 2025-10-2 15:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北-马工提问:朱总:最近做设计思考变形缝问题,高规3.4.9条及条纹说明,尽量避免设防震缝,且有缝必碰。平时设计的时候一般两个单元长度超混规8.1.1条,就都设缝了。这不是和规范指导意见不一样吗?


回复:概念设计是能不设缝就不分缝,设置防震缝应能减轻结构的不规则(缝宽应尽量大),否则不应设缝。规范着力于采取结构措施,而不是优先考虑设缝。