把握提问:朱总你好,关于混规8.3.1条”当计算充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求“假如计算配筋1000实际配筋2000是否可以按没有充分利用考虑,是否可以按计算所得的lab乘以0.5为实际基本锚固长度,谢谢朱总解惑

回复:可按8.3.2条第4款确定相应的折减系数,注意前提条件。