答疑混11.7.1,答疑高7.2.5,不一致的原因是多层与高层的区别吗?

[复制链接]
发表于 2025-10-4 11:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DBDM TFLN*提问:请问朱总,《混规》11.7.1条关于一级抗震等级底部加强部位以上部位的剪力墙,墙肢组合剪力设计值与《高规》7.2.5条的规定不一致,不一致的原因是多层与高层的区别吗?请朱总指导一下。

回复:混规没说清楚(相应调整如何调整),按高规设计。