答疑混9.1.6,是不是就可以不执行此条关于钢筋最小直径的规定?

[复制链接]
发表于 2025-10-5 10:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
未了人提问:朱总,您好,请教一下混规9.1.6条,如果现浇板按固支或受力边设计时,是不是就可以不执行此条关于钢筋最小直径的规定?比如我钢筋直经采用6mm的?还有混规此条规定直径不宜小于8是为了防踩弯吗?


回复:简支边尚且如此,受力边钢筋更不应太细。
回复