poppy提问:朱总,您好,根据·混规·9.1.6对板从梁边,柱边,墙边伸入板内的长度不宜小于1/4,这个规定的前提是针对简支边或者非受力边设计的混凝土板,那么对于单向板的受力方向呢?是不是应该拉通,还是也根据9.1.6条深入1/4板跨即可?

回复:简支边没有计算弯矩所以要有规定,受力边按计算需要,根据充分利用截面和完全不需要截面确定,一般可取跨度的1/3