广西-罗工提问:朱总,您好。如图,桁架计算长度系数的问题:1.当仅上弦或者下弦与钢柱连接的时候,可否认为桁架铰接与钢柱,这时候钢柱计算长度系数可否按照钢标附录E.0.2.1条,取横梁线刚度为零,来取值?2.当桁架上下弦均与钢柱连接的时候,可否认为钢柱与桁架刚接,然后计算桁架等效线刚度,然后根据线刚度来取计算长度系数?3.采用二阶弹性分析,考虑整体缺陷,计算长度系数取1.0,进行验算,是否也可以?

回复:1、桁架仅上弦或下弦与钢柱连接,当为铰接连接时,可按钢标附录E.0.2第一款计算。2、当桁架的上弦和下弦均与钢柱连接时,钢标有明确规定,按附录E.0.4乘以表8.3.3的折减系数计算。3、可以。