答疑钢7.4.6,本项目钢柱长细比按200控制是否可行?

[复制链接]
发表于 2025-10-5 21:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆-奉工提问:朱总,您好。最近有一个项目,需要在地铁站站台层增设挡烟幕墙钢结构,结构形式为单跨钢框架结构,结构高度约11.5米,横向为单跨,跨度约为9.7米,纵向为多跨,跨度约为1m,整体结构采用非抗震设计;由于为项目后期设置,钢柱截面尺寸受限,现钢柱长细比超过150,请问朱总,根据钢标7.4.6条第2项,"杆件内力设计值不大于承载能力的50%,容许长细比值可取200,本项目钢柱长细比按200控制是否可行?多谢朱总解惑。


回复:可以的。另外钢柱截面受限是不是主要限制柱的纵向尺寸(横向应该不会有太大的限制),则可以通过设置侧向支撑和多道系杆来解决。