答疑钢B.2,是否可仅控制风载下的位移

[复制链接]
发表于 2025-10-6 14:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津-高工 提问: 朱总,您好!项目采用18*18m柱网、钢桁架屋面的单层工业厂房,下弦高度11m,桁架矢高约3.5m,厂房内设有双层辅房,无吊车。我的问题是:1.辅房面积占比很小,约8%,且与大厂房采用绞接,控制柱顶位移指标时,可否按单层厂房控制,而非多层厂房,2.如按单层厂房控制,钢标B.2未提及单层厂房地震下的柱顶位移限值,是否可仅控制风载下的位移,按1/150?谢谢朱总~

回复:1、可以。2、一般情况下,单层轻型屋顶钢结构厂房,地震不控制,也可以验算地震下的柱顶位移,限值可取1/150.