答疑钢12.7.8,答疑高钢8.6.1,为什么还要根据柱脚底部弯矩计算四周纵筋?

[复制链接]
发表于 2025-10-6 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Galaxe 提问: 朱总您好,请教个问题:《钢标》12.7.8中,对理入式柱脚,在埋入部分四周设置的主筋采用了和外包式柱脚类似的计算,即考虑钢筋承担柱脚底部的弯矩:《高钢规》8.6.4中,未见此纵筋的正常使用极限状态计算,抗弯极限承载力的计算也没有考虑此钢筋的作用,仅考虑基础混凝土的侧线抗弯极限承载力。有个疑问:埋入式柱脚的弯矩传递机理不是由焊于埋入的钢柱翼缘上的栓钉传给基础或基础梁了吗(即《高钢规》计算模式),为什么还要根据柱脚底部弯矩计算四周纵筋?

回复:高钢规8.6.1有规定:“各类柱脚均应进行受压、受弯、受剪承载力计算,其轴力、弯矩、剪力的设计值取钢柱底部的相应设计值”。埋入式柱脚周边的纵向配筋,按柱底弯矩采用混规公式计算。