答疑钢8.3,怎么判断它是刚接的呢?

[复制链接]
发表于 2025-10-6 14:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋檐下的风 提问: 还是上次请教您的,钢框架的顶部需要做一个雨棚,梁托柱,雨棚的柱脚怎么样才能满足刚接的要求,您上次回答说和线刚度有关,和具体柱脚做法无关,怎么样才能满足刚接要求呢,我只知道线刚度在钢标8.3节和钢柱的计算长度系数有关,具体我应该怎么判断它是刚接的呢

回复:可以按钢标附录E计算钢梁对钢柱的线刚度比,当K2接近10时,可以按柱底刚接设计计算。