答疑钢B.1.1,挠度限值是采用1/180还是1/400和1/500?

[复制链接]
发表于 2025-10-9 11:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新疆-张工 提问: 工程情况:工三跨,中间是檐口高度21米的刚架,两侧附跨是排架:右附跨柱高度7.5米和左附跨柱高度12.7米,两侧屋面承重结构采用钢桁架,桁架两端与排架住铰接。屋面均采用有檩条体系的彩板屋面。问:两侧桁架挠度限值是采用1/180还是1/400和1/500?中间刚架梁挠度限值是采用1/180还是1/400和1/500?挠度限值《钢标》附录B表B.1.1(第239页)


回复:屋面桁架(如果桁架下有吊挂)的挠度限值L/400: