浙江-李工 提问: 朱总好,钢标6.2.7-3和10.4.3-2中,沿着梁长设置间距不大于2倍梁高的加劲肋,这个加劲肋不用沿着梁长通长设置,只需要在梁翼缘受压的范围内设置就行吧?这个翼缘受压范围一般取多大呢?根据这个规定梁端有可能要设置多块加劲板,第一块加劲板离支座多远呢?实际中有没有做多块加劲板的?

回复:6.2.7条的横向加劲肋是为防止畸变屈曲,只要求设置在梁底翼缘受压区,实际工程一般可按梁净跨度1/4范围设置(月不小于2.5倍梁截面高度),第一块加劲肋与梁端柱腹板间距不大于加劲肋间距。10.4.3的横向加劲肋是为防止塑型铰截面的畸变屈曲,设置范围也可按梁净跨度的1/4控制(且不小于2.5倍梁截面高度),第一块加劲肋距梁端距离,可取1.5倍梁宽和加劲肋间距的较小值,实际工程一般设置侧向支撑或隅撑。