答疑钢18.2,焊缝等节点考虑防腐防火的话需要怎样处理?

[复制链接]
发表于 2025-10-9 13:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨夜 提问: 朱总您好,目前有一工程采用热镀锌钢管设计的桁架,我要怎么确定热镀锌钢材的耐火时长以及防腐蚀使用年限等信息?有无规范可以参考?热镀锌钢管可否焊接?焊缝等节点考虑防腐防火的话需要怎样处理?

回复:镀锌主要是防腐,钢结构的防腐按钢标18.2确定。钢结构的防火按钢标18.1的要求设计。