广西一杨工提问:朱总您好,有个羽毛球场钢桁架结构问题想请教。本工程位于6度区,桁架跨度10m,柱子高度9m(具体尺寸如截图),采用钢桁架结构,柱底刚接。问题:1、计算钢柱平面内长细比时,计算长度系数能按无侧移结构计算吗?2、甲方想柱子截面尽量小一点,钢柱容许长细比能否参考《钢标》7.4.6按150,而不用按《抗规》9.2.13厂房框架柱120控制。3、下段柱高9000,桁架内钢柱只有600,能否按一层柱来算梁柱线刚度比?把600那段当成析架一部分。


回复:1、钢框架结构的框架柱,应该按有侧移框架计算。2、6度区9m高的钢结构房屋,钢柱的容许长细比可按钢标控制。3、建议柱与桁架的连接做法适当修改,钢柱可不用弯折,与桁架直接连接,实现桁架与钢柱的刚接。可以比较采用实腹钢梁(跨度不大)和桁架的综合技术经济和施工便利性。