不懂 提问: 请问朱总,高钢规这里对稳定系数折减以后,是否还需要按照钢标6.2.5侧向实际支撑长度乘以1.2?


回复:不需要。钢标是调整计算长度,而高钢规采用更简单的直接调整梁的整体稳定系数方法(调整的幅度要小于钢标),两者同效不需要重复考虑,建议尽量按钢标计算。