河北李宝鉴提问:朱总您好,现有一钢框架结构采用钢筋桁架楼承板柱网7.8mx8.4m,内设两道HN400×200次梁,次梁按纯钢梁设计应力比在0.92-1.02之间,现在希望通过考虑组合梁以满足应力比,而纯钢梁截面也具有可靠的承载能力。试算过程中有个问题求解惑:1.关于钢标14.1.2中确定的be在实际操作中能否只考虑一部分,比如取be为梁宽,从而降低组合梁相关构造要求。

回复:不可以,be不是可以任意取值的,关键是降低了连接构造是否可靠,建议还是按规范做,要考虑就充分考虑(可以减小钢梁截面,实现更大的经济性),连接构造也要按要求设置。