答疑钢7.6.1,答疑钢7.6.3,相应的单角钢的角焊缝计算时fw 是否也需要折减?

[复制链接]
发表于 2025-10-14 14:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
深流 提问:朱总好:
1 钢标 7.6.1条要求 单角钢强度计算时,f*0.85折减,相应的单角钢的角焊缝计算时fw 是否也需要折减?
2 7.6.3条 单角钢肢宽厚比 w/t>14时 需考虑扭转稳定折减,这里的w 指的是角钢的肢背全宽还是伸出长度b?
非常感谢!

回复:对焊缝强度目前钢标没有规定要折减,钢标修订(草案)有这个想法,要等最后审查通过,目前按钢标。2、关于w,钢标7.3.1有具体规定,查。