答疑钢14.2.2,部分抗剪计算中的x一定在混凝土翼缘板没吗?

[复制链接]
发表于 2025-10-18 17:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
李旭提问:朱总,钢标14.2.2部分抗剪计算中的x一定在混凝土翼缘板没吗?

回复:这个x可以理解为是等效(与实际配置的抗剪连接件数量相对应)的混凝土受压区高度,x<hc1,

对应于图14.2.1-2,塑性中和轴在钢梁腹板内。