答疑钢12.7.8,埋入式和插入式柱脚受力有何区别?

[复制链接]
发表于 2025-10-18 17:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江_赵工提问:请教朱总:钢框架埋入式柱脚,钢柱直接埋入桩承台。1、钢柱埋入部分满足埋入要求可否不配置纵筋和箍筋;仿照插入式柱脚做法;2、埋入式和插入式柱脚受力有何区别?

回复:1、不可以,柱脚应埋入受约束的混凝土内,钢标12.7.8对埋入式柱脚有明确要求。2、插入式主要指插入杯口基础,受力与埋入式基本相同。