李旭 提问: 朱总,好,钢标17.2.5-5中的Vpc 剪力计算出来后,规范好像没有针对框架柱受剪承载力验算公式,如果验算此条性能化设计的抗力怎么算?

回复:钢柱的抗剪承载力验算一般不控制,如果要验算则按式(17.2.3-2)的规定,可按式(10.3.2)计算