mike 提问: 朱总,您好!轴心受压构件含有虚孔时,要按钢标公式(7.1.1-2)计算,这个公式是用净截面计算的应力值小于钢材0.7倍的抗拉强度,轴心受压构件计算时应该把0.7倍的抗拉强度改成强度设计值吧?


------不用改,还是0.7fu