答疑钢12.7.7,请问这里有直径必须大于等于的要求吗?

[复制链接]
发表于 昨天 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
兰轩 提问: 朱总,您好,新钢标12.7.7条外包式柱脚顶部三道加密箍筋要求不小于12mmHRB335。请问这里有直径必须大于等于的要求吗?如果采用400钢筋,还要求直径大于等于12mm吗?

-------目前只能这样,不小于12