北京-许工提问:朱总好,请问非抗震构件植筋是否可以考虑不充分利用钢筋强度对锚固长度Ld折减呢?

朱总回复:影响植筋性能的因素很多,当植筋的锚固长度过短时,极易发生由于混凝土劈裂导致的脆性破坏,所以不建议折减。可以根据实际受力确定相应的锚筋直径,再确定相应的植筋深度(可以实现适当减小植筋深度的目的)。