重庆-暖暖提问:坡屋面的梁,模型计算出来有一部分属于偏拉梁。看了《混规》8.4.2条,有3个疑问请教朱总。
1、画梁图的时候,大偏拉梁和小偏拉梁的顶部钢筋可以采用架立筋吗?
2、大偏拉梁和小偏拉梁的底部钢筋只把第一排伸入了支座,第二排不伸入支座,可以吗?
3、计算所需要的扭筋和构造腰筋可以采用绑扎搭接吗?谢谢朱总。

朱总回复:
1、偏心受力梁的顶面钢筋应满足计算要求和构造要求,避免采用搭接接头。
2、偏心受力梁底锚入支座的钢筋应满足受拉钢筋要求。
3、抗扭纵筋为受力钢筋,应避免搭接。