结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

答疑混8.3.2,这个折减是否适用于柱纵筋在基础内的锚固长度计算?

[复制链接]
发表于 昨天 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
橙子cheng 提问:朱总晚上好按混规8.3.2-5保护层厚度>5d时锚固长度可折减0.7,请问这个折减是否适用于柱纵筋在基础内的锚固长度计算?另:柱施工工艺比较特殊,是预制柱波纹管外面的基础混凝土先浇筑,再浇筑波纹管与柱纵筋之间的混凝土,这种特殊工艺是否影响锚固长度的计算。


朱总回复:
1、考虑保护层厚度对锚固长度的影响,主要是钢筋侧边是保护层,对于柱纵筋在基础内的锚固可以理解为保护层厚度大于5d(考虑相应的锚固长度折减),柱纵筋在基础内的锚固长度,地基规范有专门规定。2、关键在于混凝土与波纹管要结合牢固,波纹管内混凝土应采取无收缩等有效措施。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|升级VIP|广告合作|小黑屋|免责申明|结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库 ( 赣ICP备14007420 )

GMT+8, 2025-9-15 18:01 , Processed in 0.075036 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表