答疑混3.5.4,寒冷地区(山东)地下室底板、侧墙、顶板都要采用抗冻混凝土吗?

[复制链接]
发表于 昨天 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
香草天字
提问: 朱总您好,对干混规3.5.4里这条怎么理解,寒冷地区(山东)地下室底板、侧墙、顶板都要采用抗冻混凝土吗?抗冻等级按哪本规范?

朱总回复:地下室底板、侧墙及上部无采暖建筑的地下室顶板,在冻深范围内应按规范要求采取抗冻措施;在冻深范围以外且施工不受冬季
影响的地下室,可不考虑抗冻措施。相关具体措施可查阅地基规范。