答疑混8.3.2,可以按按计算配筋与实际配筋的比值进行调整吗?

[复制链接]
发表于 昨天 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
鲁-德 提问: 朱总您好!有个锚固长度的问题向您请教:次梁端与主梁搭接,次梁端没有点铰,次梁顶部的配筋按图集要求最少是0.6Lab,梁截面受限,不满足0.6Lab,此时可否依据混规8.3.2-4进行调整,即按计算配筋与实际配筋的比值进行调整,把梁端截面顶部的配筋多配一点。

朱总回复:没有点铰,按梁端铰接手算调整就行啦,很简单的事。对次梁,梁端钢筋锚固长度,适当考虑实际配筋与计算配筋的比值,虽不违反规范,但不应该作为首选方案。