阿牛 提问: 朱总您好。混规9.1.9条,对于厚度超过2m的厚板和筏板,需布置间距不超过1m的构造钢筋网片。 地规8.4.10条,板厚超过2m时,宜在板厚中间部位设置钢筋网片。假设板厚2.2米,如果仅看地规,似乎只在中部设1道即可,但如果按混规,只要超过2米,至少设2道才能满足间距不超过1米的要求,对经济性会产生较大影响。对于厚板中部的钢筋网片,也有一些观点认为没有太大必要。那么,构造钢筋网片,实际间距按多少控制较为合理?

朱总回复:《混规》没有说清楚,筏板和其他超厚混凝土板的温度收缩措施应该不同,建议:卧置在地基土上的筏板按《地规》设计,其他超厚混凝土板按《混规》设计。